          壓力變送器以其構造簡易、堅固耐用、可靠性高及其較高的精度和不錯的線形特性,應用具備較寬的檢測范圍,廣泛運用于各種各樣工業生產自控自然環境,涉及到水利水電工程、鐵路交通、智能化建筑、生產制造自控、航天航空、軍用、石油化工、油氣井、電力工程、船只、數控車床、管路等領域,文中就壓力變送器在應用中碰到的難題,來做簡易詳細介紹。

         一、智能變送器無輸出

          查驗與檢測

          1、查詢智能變送器開關電源是不是接錯;

          2、精確測量智能變送器的供電系統開關電源,是不是有24V交流電壓;

          3、如果是帶表頭的,檢查報告頭是不是毀壞(能夠先將表頭的二根線短路故障,假如短路故障后一切正常,則表明是表頭毀壞);

          4、將電流計串入24V開關電源控制回路中,查驗電流量是不是一切正常;

          5、開關電源是不是接在智能變送器開關電源鍵入端。

            解決方案

          1、把開關電源旋光性接恰當。

          2、務必保證供給智能變送器的電源電壓≥12V(即智能變送器開關電源鍵入直流電壓≥12V)。

          3、要是沒有開關電源,則應查驗控制回路是不是斷開、測量儀表是不是選擇不正確(輸入電阻應≤250Ω)。

          4、表頭毀壞的則需另換表頭,假如一切正常則表明智能變送器一切正常,這時應查驗控制回路中別的儀表盤是不是一切正常。

          5、把電源插頭接在開關電源接線端子排上。

          二、智能變送器輸出≥50mA
          查驗與檢測

          1、智能變送器開關電源是不是一切正常;

          2、具體工作壓力是不是超出壓力變送器的選定測量范圍;

          3、液位傳感器是不是毀壞,比較嚴重的負載有時候會(huì )毀壞防護脈沖阻尼器;

          4、布線是不是松脫;

          5、電源插頭布線是不是恰當。

          解決方案

         1、智能變送器開關電源假如低于12VDC,則應查驗控制回路中是不是挺大的負荷,智能變送器負荷的輸入電阻應合乎RL≤(智能變送器供電系統工作電壓-12V)/( 0.02A) Ω。

          2、再次采用適度測量范圍的壓力變送器。

          3、液位傳感器若是毀壞,需送回生產商開展維修。

          4、接上線并扭緊。

          5、電源插頭該接在相對的接線頭上。

          三、智能變送器輸出≤2mA

          查驗與檢測

         1、智能變送器開關電源是不是一切正常;

          2、具體工作壓力是不是超出壓力變送器的選定測量范圍;

          3、液位傳感器是不是毀壞,比較嚴重的負載有時候會(huì )毀壞防護脈沖阻尼器。


          解決方案

          1、智能變送器開關電源假如低于12VDC,則應查驗控制回路中是不是挺大的負荷,智能變送器負荷的輸入電阻應合乎RL≤(智能變送器供電系統工作電壓-12V)/( 0.02A) Ω 。

          2、再次采用適度測量范圍的壓力變送器。

          3、液位傳感器若毀壞,需送回生產商開展維修。

          四、工作壓力標示有誤

          查驗與檢測

          1、智能變送器開關電源是不是一切正常;

          2、參考的工作壓力值是不是一定恰當;

          3、工作壓力標示儀表盤的測量范圍是不是與壓力變送器的測量范圍一致;

          4、工作壓力標示儀表盤的鍵入與相對的布線是不是恰當;

          5、智能變送器負荷的輸入電阻應合乎RL≤(智能變送器供電系統工作電壓-12V)/( 0.02A) Ω

          6、多一點紙錄像儀沒有紀錄時鍵入端是不是引路;

          7、相對的機器設備機殼是不是接地裝置;

          8、是不是與交流電以及他開關電源分離布線;

          9、液位傳感器是不是毀壞,比較嚴重的負載有時候會(huì )毀壞防護脈沖阻尼器;

          10、管道內是不是有碎石子、殘渣等阻塞管路,有殘渣的時候會(huì )使精確測量精度遭受危害;

          11、管道的溫度是不是過高,液位傳感器的應用溫度是-25~85℃,但具體應用時是在-20~70℃之內。

          解決方案

           1、智能變送器開關電源假如低于12VDC,則應查驗控制回路中是不是挺大的負荷,智能變送器負荷的輸入電阻應合乎RL≤(智能變送器供電系統工作電壓-12V)/( 0.02A) Ω。

           2、假如參考氣壓表的精度低,則需另換精度較高的氣壓表。

           3、工作壓力標示儀表盤的測量范圍務必與壓力變送器的測量范圍一致。

     